Vi ska byta fjärrvärmeundercentralen. Vad är viktigt att tänka på?

Foto: Roland Jonsson

Fjärrvärmeundercentralen ska bytas ut och vi vill vara säkra på att vi begär in rätt funktioner när vi upphandlar och att den installeras rätt. Vad behöver vi tänka på? Energiexperten ger sina bästa råd.

Fördelen med att byta undercentral innan den gamla går sönder är att man slipper paniksituationer. Man kan planera och handla upp anläggningen utan stress och bytet kan ske när det ger minst problem med driftavbrott på värme och tappvarmvatten.

När man byter fjärrvärmeundercentral så är det lämpligt att dimensionera den nya anläggningen till behovet och inte bara ersätta den med en likadan som innan.

Övervaka installationen
Vanliga säljargument brukar vara ”att den nya anläggningen är utformad för att optimera systemverkningsgraden, minska energiförluster och förenkla service och drift”. Men hur är det i verkligheten när allt är på plats?

Man ser en hel del inlägg i sociala medier på nyinstallerade undercentraler där den som skriver inlägget är stolt och visar upp installationen. Men när man tittar på bilderna så finns det en del brister:

Isolering saknas
Ofta så isolerar man de nydragna rören men isoleringen saknas på de fabrikstillverkade delarna. Själva plattvärmeväxlarna brukar ha isolerkåpor och även cirkulationspumparna har prefab- isolering.

Så säljargumentet att den nya anläggningen minskar energiförlusterna stämmer inte. Enligt BBR skall den nya anläggningen hålla hög verkningsgrad vilket den inte kan göra med isoleförluster runt 10–15 000 kWh per år. Man kan då tycka att det borde bli varmt i undercentalen men den spillvärmen brukar man blåsa bort med en frånluftsfläkt som bara blåser värmen rakt ut i det fria. Detta sker även i hus som skall ha låg energianvändning.

Brännskaderisk
En annan sak när det gäller fusk med isolering är att man utsätter de som skall serva komponenterna för en risk med brännskador. De inkommande fjärrvärmerören har en temperatur mellan 65–100 grader, ibland högre.

Att strunta i isoleringen leder till sämre verkningsgrad, högre energianvändning och risk för brännskador.

Svår att serva
”Den nya anläggningen ska vara lätt att serva” men hur håller argumentet när man får ligga på knä för att kunna hantera påfyllning med mera. Även termometrarna sitter lågt är små och sitter långt ner vilket också försvårar avläsning.

Vilka krav skall man ställa på en ny fjärrvärmecentral?

  • Alla värmeförande och tappkallvatten rör skall vara bra isolerade. Det gäller även ventiler och övriga komponenter för att höja verkningsgraden och minska risken för Legionella.
  • Alla mätinstrument skall vara lätta att läsa av. Tydliga skalor som är anpassade till mätområdet.
  • Montera in avgasare och om den kopplas med slang så ska det vara veckade metallrör och inte gummislang eller liknade som inte är syrediffutionstäta och släpper in syre i värmesystemet.
  • Montera in magnetit-fälla för att filtrera bort magnetit.
  • Använd slutna expansionskärl för att undvika att syre kommer in i systemet. Undvik burkar med lock eftersom radiatorvattnet då exponeras mot det fria och syresätts. Se till att kärlet har en avstängningsventil innan kärlet och att det dessutom monteras in en avtappning mellan ventilen och expansionskärl.
  • Att alla komponenter som kan behöva bytas ut eller ska servas monteras så att detta är enkelt.
  • Rätt Kv-värde (vattenflöde) på fjärrvärmeventilerna för att få en bra och fungerande reglering.
  • Att givaren som mäter tappvarmvattentemperaturen sitter nära eller om möjligt sticker in i VVX (Värmeväxlare för Varmvatten och Värme).
  • Varmvattencirkulation. Här är det viktigt att veta var systemets lägsta temperatur är. Vid samisolering och VVCi (Invändig VarmVattenCirkulation) är den punkten längst ut i systemet och inte i undercentralen.
  • Kolla även i skriften F:101 Fjärrvärmecntralen – Utförande och installation som ges ut av Energiföretagen.

Roland Jonsson
Energiexpert

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 516MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 516MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 516MB

Inköpsportal - tipsa en kollega