Nu införs nya byggregler – hur påverkar det kraven på tappvatten?

Boverket kom med nya byggregler i år, finns det något där som påverkar vårt värmevattensystem? Energiexperten visar vad man kan tänka på och vad som kan bli bättre och mer energisparande med de nya reglerna.

VVC står för varmvattencirkulation och är en specifik teknisk lösning inom VVS-system som cirkulerar varmvatten kontinuerligt för att minska väntetiden för varmvatten ur kranen och minska risken för legionellabakterier. De byggregler som funnits för VVC har riktlinjer som fortfarande kan användas till sommaren 2026. Där beskrivs vad som gäller för tappvatten.

  • Installationer för tappvarmvatten ska utformas så att en vattentemperatur på lägst 50 °C kan uppnås efter tappstället.
  • För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället.
  • Temperaturen på tappvarmvattnet får dock inte vara högre än 38 °C om det finns särskild risk för olycksfall.
  • Anordningar för reglering av tappvarmvattnet ska utformas så att risken för personskador genom förväxling av tappvarm- och tappkallvatten begränsas.
  • Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras.
  • Installationer för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt.
  • Cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet inte understiger 50 °C i någon del av installationen.

Sammantaget säger detta att tappvarmvatten skall vara varmt och tappkallvatten skall vara kallt.